 消防设备电源监控系统如何正确设置?

消防设备电源是保障消防设备工作的动力,然而消防设备往往长期闲置不用,电源故障损失问题时有发生,因此,正确应用电源监控系统十分有必要。那么,消防设备电源监控系统如何正确设置?下面就让小编来为大家简单介绍下:
消防设备电源监控有专门的国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》,也就是说设置消防设备电源监控,应设置独立的消防设备电源监控系统,并符合GB28184-2011的要求。 消防设备电源监控的信息探测应在消防设备供电的末端。消防设备在火灾发生时能否运行取决于其供电端电源是否正常,这个“供电电源端”当然应该是对该消防设备供电的末端,只有对该消防设备供电的末端电源正常,才能保证火灾发生时此消防设备不会因电源问题而无法启动运行。
可以看出,消防设备电源监控系统主要是要监控被监控设备的电源电压,通俗点讲,也就是看被监控设备是否有电(电源是否中断),至于是否需要监控运行电流状况应该不是必选项。在设计中,应该对所有消防设备进行电源监控,必须监控电源的电压是否正常,是否监控运行电流可以由设计确定。平时需要运行的消防设备,在平时运行有异常时会得到维护,不会影响火灾时的使用,而火灾时短时间运行的设备(如防火卷帘)监测其运行电流的信息并无太大的意义。
关于消防设备电源监控系统的设置问题,小编就先为大家介绍到这里。总的来说,该系统是对消防设备电源全时段的监控,其系统设置应独立并符合GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求。更多系统信息,可以通过高新投三江官网进一步了解。