 PT半球火灾探测报警装置的综合布线施工关键要点

 随着人们生活水平的提高,PT半球智能化与自动化设备技术日益成熟,综合布线系统的抵抗外部入侵和减少对外威胁的能力,逐渐成为人们注意的新重点。人们对火的依赖增加,但同时也更担心火灾的威胁,因此综合布线系统的防火安全性备受**************。

  外部火灾可能破坏整体布线系统,导致通信中断;同时,整体布线系统在火灾中可能释放有害气体和烟雾,同时有助于火势蔓延到其他楼层或房间。因此,在建设初期就需要考虑这些问题,并尽力解决。火灾探测报警设备在这一过程中起关键作用,因此在进行整体布线时,需要了解并注意火灾自动报警系统的安装。接下来将为大家介绍相关内容。

  1、布置火灾探测报警系统的线路时,必须符合当前的标准,同时要检查线缆的种类和电压等级。

  2、消防栓泵、喷淋泵等的配电:通常水泵电动机的电路会采用阻燃电线穿过金属管并埋设在非燃体结构内,或选用耐火电缆并搭配耐火电缆桥架,或者使用矿物绝缘电缆。水泵房的电源一般由高楼建筑的变电所直接供应;当变电所与水泵房相邻且位于同一防火区时,会采用耐火电缆或耐火母线沿着防火型电缆桥架明线铺设;若变电所与水泵房距离较远且跨越不同防火区时,则可采用矿物绝缘电缆。

  3、火灾探测报警装置的传输线路通常与低压配电系统的线路一同穿越,因此应选用金属管、具有阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种材料进行铺设,铺设方式有明装或隐蔽装。若选择硬质塑料管,应选择阻燃型,其氧指数不得低于30;若采用线槽敷设,需选用防火性能良好的封闭式线槽。若选用普通线槽,线槽内电缆为干线系统时,应选择防火型电缆。明装铺设时,应使用金属管或金属线槽进行保护,并在其上采取防火措施。对于经阻燃处理的电缆,可以采用金属管进行保护,但需将其铺设在设有防火措施的封闭式线槽内,例如电缆竖井或带有防火保护设施的吊顶内。