(1) 材料
钢纤维砼防水屋面防水层材料:钢纤维、石子、中砂;钢纤维砼防水屋面隔离找平层材料:石灰、黄砂。
用于钢纤维砼防水层的钢纤维根据多次试验和工程施工经验,宜采用直径0.3-0.5mm,长度25-45mm,长径比60-80,剪切普通低碳素钢纤维为宜,钢纤维表面不能生锈或含有其他杂质。
粗骨料石最大粒径不大于15mm,且不大于钢纤维长度的2/3。如果骨料直径大于钢纤维长度时,就起不到增强作用。含泥量不大于2%。
细骨料采用中砂,含泥量不大于1%。
石灰采用经过熟化、过筛的石灰膏,不得含有未熟化的硬块。
(2) 工艺流程
找平层施工工艺(结构板面清理修补→检查坡度和标高→铺设石灰砂浆→表面压光)→防水层施工工艺(清理湿润找平层→预埋分仓缝木条→浇筑钢纤维砼→滚筒滚压砼表面→木抹子拍平→水泥砂浆保护层表面压光→覆盖保湿养护→清理分仓缝杂物→热灌聚氯乙烯胶泥→铺贴油毡保护层)
(3) 操作要点
屋面结构层经过验收合格后,方可进行找平层施工。
预制屋面板,应先用1:2水泥砂浆灌板缝1cm后,再用C30细石砼捣实,将板缝灌满,对于相邻板高差较大的,应用1:2.5水泥砂浆局部找平。
对于防水层基层设有板散状或块状保温材料,在铺设时,应有保温层中设置排汽道。
屋脊应设置排汽孔,设计无明确规定时,可按下列设置:间距6-12m,面积不超过27平方米设置一个。