级别: 硕士生
UID: 130053
精华: 0
发帖: 2198
威望: -5 点
积分转换
愚愚币: 0 YYB
在线充值
贡献值: 0 点
在线时间: 5535(小时)
注册时间: 2019-08-30
最后登录: 2025-04-03
楼主  发表于: 2025-03-11 13:48天前

 气运成像仪固定式气体探测器常见故障原因

  气运成像仪固定式气体检测仪常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性气体检测仪,尽量减少气体报警器故障的出现。  一、使用者使用不当  气体报警器使用者使用气体探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就可能造成可燃气体报警器电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引起发生故障。  二、施工过程不规范  施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。  可燃性气体检测仪如果没有接地,将不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体报警器及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。  三、维护保养  可燃气体检测仪要检测可燃气体浓度,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。  定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障
分享:

愚愚学园属于纯学术、非经营性专业网站,无任何商业性质,大家出于学习和科研目的进行交流讨论。

如有涉侵犯著作权人的版权等信息,请及时来信告知,我们将立刻从网站上删除,并向所有持版权者致最深歉意,谢谢。